匿名用戶 2013-05-08 15:52:44 | 廣東省 安裝 | 1245查看 2回答
自動報警的FS模塊箱的問題
1從這個系統圖可以看到模塊箱負責一個區域,但是沒有告訴是從哪里拉至模塊箱.2.有多少種線,是什么線拉至到模塊箱。3,這個模塊箱作用是什么。4,自動報警的線一回路一回路是什么意思,是不是跟電線有區別。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1第二個問題我想問從消防控制室拉至端子箱是什么線,是不是跟端子箱到設備的線一模一樣呢? 2信號線和其他線我在算量的時候都是就近算,這樣算法對不對,應該我能T接就T接這樣子。 1、從消防控制室接至端子箱和從端子箱接至設備的線不一定一樣,例如電源線干線如果是采用ZRBV-4的線,那端子箱接至設備的就是ZRBV-2.5,或者通過控制電纜連接的設備,電纜的芯數可能會不同。這個要根據設計說明和系統圖確定, 2、從圖里可以看處,線路是從消防控制室連接每層的端子箱,再由端子箱分線連接層內的設備,端子箱的位置一般在豎井內,可通過豎井詳圖確認。
2013-05-08 16:46:53
-
1從這個系統圖可以看到模塊箱負責一個區域,但是沒有告訴是從哪里拉至模塊箱.2.有多少種線,是什么線拉至到模塊箱。3,這個模塊箱作用是什么。4,自動報警的線一回路一回路是什么意思,是不是跟電線有區別。 答:FS不是模塊箱,而是一個信號箱。 1、表示一個防火分區的消防端子箱。這個是從消防控制室出來的。 2、從端子箱到設備的有信號線、電源線、電話線、廣播線、啟泵線等。 3、就是消防端子線,方便接線使用的。 4、就是不同作用的回路,比如信號線回路,電源線回路等
2013-05-08 16:15:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看