匿名用戶 2013-04-27 13:19:52 | 廣東省 安裝 | 7707查看 7回答
電線是否可以乘以1.025系數
電線是否可以乘以1.025系數
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜有這個規定,電線沒有這個規定,不能乘以1.025的系數
2013-04-27 13:32:21
-
新建工程穿電線不能乘以系數,如果是改造工程利用舊電線可以和甲方協商乘以一定的系數。
2013-04-27 13:38:03
-
計算規則不能乘以1.025系數
2013-04-27 14:28:05
-
電線根據不同截面,都有相應的損耗,不用在乘以系數了。
2013-04-28 06:15:25
-
定額中,電纜的消耗量很小,只有1%,所以一般在工程量計算規則中計取2.5%的附加系數;電線的定額消耗量比較高,且電線的截面比較小,比較容易拉直,所以沒有2.5%的附加系數。
2013-04-27 16:47:43
-
不用,只有電纜用
2013-04-28 10:36:39
-
電線不可以乘以1.025系數,只有電纜可以乘以1.025的系數,
2013-04-28 16:58:17
-
請問,管內穿線的電線需要乘以1.025系數嗎?管內穿引線和管內穿線的區別是什么?
-
請問這個軟電線在GQI是不是用電纜來繪制,如果用電纜繪制的話算量會乘以1.025,那么軟電線在實際算量中是否要計算敷設系數
-
NH-RVVP2*1.5mm2是屬于電纜不是電線,我們套定額的時候套軟導線,那么計算工程量的時候用不用乘以系數1.025
-
分不清電纜和電線,不知道該不該乘后面的數字,有人能給一份名單嗎?
如題2022-10-18 16:19:19 補充請問怎么區分電線電纜,在哪里可以查看,哪些可以乘以波折系數?哪些可以乘芯數?
-
電纜拆除套用什么定額?能否用安裝電纜定額去除主材費,然后乘以系數?如果可以,系數為多少?是否能截圖支出定額中是如何規定的。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看