匿名用戶 2013-04-27 10:35:07 | 河南省 土建算量GCL2013 | 11629查看 5回答
匯總計算后 梁沒有工程量
圖形里面的,子目選的是有梁板,計算選的是梁體積,計算設置里面沒有改動,怎么就沒有工程量了呢?還有,鋼筋上面,原本畫的梁,搭接長度是35,后來我又把圖復制了一個副本,里面的梁搭接變成了45,這是怎么回事?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖形里面的,子目選的是有梁板,如果現(xiàn)澆板屬性里板的類別選擇的為“有梁板”,GCL2013會自動將有梁板中的梁工程量分配到與梁相連的現(xiàn)澆板中,所以梁就沒有工程量了,你點選梁或現(xiàn)澆板,再點上面查看計算式及三位扣減就清楚了。 鋼筋上面,原本畫的梁,搭接長度是35,后來我又把圖復制了一個副本,里面的梁搭接變成了45,看看工程設置中工程信息里抗震等級及樓層設置混凝土標號是否相同。
2013-04-27 15:29:49
-
也要套上相應的做法,及選擇合適的清單項或定額子目。
2013-04-27 10:36:18
-
是不是你的梁沒有識別。
2013-04-27 10:53:18
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看