匿名用戶 2013-04-26 09:34:00 | 河北省 安裝 | 14198查看 3回答
水電、消防預留預埋的工作內容都有哪些?
需要統計前期的預留工作量,有如下問題: 2、給排水除了要留洞口做套管外有沒有管道安裝,具體是什么? 3、電預留預埋都有哪些? 4、弱電、防雷、消防預留預埋都有哪些?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、給排水除了要留洞口做套管外有沒有管道安裝,具體是什么? 沒有其他的管道安裝,只要做好預留洞就可以了。剛開始施工的話,防水套管是自己加工還是買現成的,要定好,一定要提前有防水套管。穿樓板套管都是做好幾個磨具,循環使用就可以了,穿實體墻的套管就用一般的焊接鋼管,切好備用就可以了。 2、電預留預埋都有哪些? 電氣一般做的預留是入戶的大套管,這個和給排水的防水套管一樣,要提前做好,這個需要的材料是鋼板(一般是10mm厚的),還有焊接鋼管。橋架洞預留是土建預留,安裝的不用管,但是要注意他們預留的是否正確。還有在實體墻上配電箱洞的預留,這個要安裝自己預留,要做好木套箱的加工,可以讓土建的做木套箱。 3、弱電 弱電的預留和電氣的入戶是一樣的,橋架也是 4、防雷 防雷要根據具體的設計,不過一般的都是焊接底板鋼筋,做好與避雷引下線的焊接,還有與室外接地母線連接的預留,和設備接地的預留等。電氣配電室會有個總等電位箱,這個要預留一個洞(和配電箱相同做法。 5、消防預留預埋 消防電的預留預埋和電氣相同 消防水的預留預埋和給排水相同
2013-04-26 09:45:25
-
、給排水除了要留洞口做套管外有沒有管道安裝,具體是什么?主要是洞口、套管,個別的地埋部分管道預留和安裝 3、電預留預埋都有哪些?穿線管、接線盒、洞口的預留預埋、配電柜底座鐵件預留等 4、弱電、防雷、消防預留預埋都有哪些?穿線管、接線盒、洞口、鐵件、避雷網支架等
2013-04-26 09:38:59
-
2、給排水除了要留洞口做套管外還有管道安裝,具體是預留洞口,套管 3,電預留預埋都有穿線管、接線盒、洞口的預留預埋、配電柜底座鐵件預留等 4,弱電、防雷、消防預留預埋都有穿線管、接線盒、洞口、鐵件、避雷網支架等
2013-04-27 07:00:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看