  • 屋面框架梁在剪力墻內錨固的問題

    如下圖設計大樣所示,要求屋面框架梁所有上部縱筋伸至墻邊向下錨固1.7倍lae,只是這個墻邊是指下圖1位置(暗柱邊緣),還是指2位置(另一邊的暗柱邊緣),請各位師傅解答下,謝謝······· ps:有沒有圖集或者是規范之內的說明此情況,11g101-1好像只是說了屋框梁在柱內錨固········

    剪力墻

    屋框梁

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好! 以我理解,大樣圖所表示的情況是當屋面框架梁和剪力墻垂直相交的時候,即圖中2所對應的位置。 11G圖集里沒有剪力墻結構的屋面框架梁構造,但一般情況下可以按頂層LL的構造去做。

    2013-04-25 13:16:43 

  • 一般按照滿足錨固長度即可,及梁鋼筋可以直錨La進剪力墻

    2013-04-26 05:00:57 