女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板鋼筋布置范圍

    對于板筋采用雙層雙向布置的情況時,板底鋼筋按圖集來時每跨截斷的分別錨固,面筋拉通布置采用搭接。。。不知道我的理解是不是正確的,,,,因為很多雙層雙向鋼筋都采用L,在錨固處都采用的時候錨入中心線,所以底筋整板布置與單板布置結果差不了多少,實際施工中也是底筋面筋拉通布置的,只有在降板及升板處單獨處理,,,,不知道我的理解正不正確,,求詳解
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你的理解不錯,至于施工現場安裝鋼筋,它是能通則通,但是結算還是要按照設計圖紙計算鋼筋量,看圖紙畫的鋼筋線就知道單板布置或多板布置,該單板的就單板、多板的就多板布置。

    2013-04-24 16:06:26 

  • 你好:為了準確計算鋼筋量,建議按圖紙要求布置受力筋。包括底筋和面筋,底筋按多板布置后會多出一些搭接量出來,所以還是按圖紙要求做。 雙層雙向拉通布置時底筋才是通長的。不說拉通還是單板布置底筋。

    2013-04-24 11:39:03 

  • 不同板塊分塊布置,那么它就按每塊板鋼筋并計算描固。多板選擇布置,那么它就是按通長計算,是否可以計算搭接就要看當?shù)囟~的計算規則。

    2013-04-24 11:34:46 