匿名用戶 2013-04-22 15:25:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 804查看 2回答
圖形GCL2008中外墻保溫層計算(四川)
根據08清單規范,四川09定額,外墻的保溫層工程量的計算規則是“按設計圖示尺寸以展開外圍面積計算”,根據工程作法,外墻砌體完成后作20厚水泥砂漿找平層,然后再作35厚?;⒅楸貙樱浖腥绻徊贾?保溫層",外墻的抹灰量(水泥砂漿找平層)計算結果正確,但是當布置了"保溫層"后,外墻抹灰量變化,請問要同時布置外墻抹灰層與"保溫層"應如何操作
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
外墻面的抹灰工程量應該是與保溫層無關的, 但是保溫層的工程量也許與抹灰厚度有關。 咨詢廣聯達的客服4000166166,看客服怎么解釋吧
2013-04-22 15:39:01
-
根據08清單規范,四川09定額,外墻的保溫層工程量的計算規則是“按設計圖示尺寸以展開外圍面積計算”,根據工程作法,外墻砌體完成后作20厚水泥砂漿找平層,然后再作35厚?;⒅楸貙?,軟件中如果不布置"保溫層",外墻的抹灰量(水泥砂漿找平層)計算結果正確, 這個就證明保溫層已經包含了砂漿的找平(如果砂漿和實際一樣就是包含了20厚的砂漿,如果少了就是沒有20 那么多) 你這樣就不要套找平層了。很多地區的定額是面層、保溫層包含了找平層或結合層的,或者這兩個都包含的也有。 但是當布置了"保溫層"后,外墻抹灰量變化,請問要同時布置外墻抹灰層與"保溫層"應如何操作 你要同時布置這兩個就把找平層的砂漿換算少一些,在計價軟件的工料機構成里面砂漿含量減少即可。當然如果換算砂漿比例能解決是最好的
2013-04-22 16:01:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看