小鳳丫 2013-04-21 14:57:01 | 江西省 安裝 | 6930查看 8回答
電纜套定額問題
YJV-3*50+1*25應該套哪個定額子目啊 電纜的截面面積是按3*50+1*25=175mm2還是以最大的那個50mm2為準截面套定額啊
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜套定額問題 電纜截面按單根最大選用,單根三芯以上增加定額系數(shù) 電纜接頭每個電箱進出各一個 進、出分別計算預留長度
2013-04-21 17:05:17
-
YJV-3*50+1*25應該套哪個定額子目啊 電纜的截面面積是按3*50+1*25=175mm2還是以最大的那個50mm2為準截面套定額? 我的回答:定額是以電纜里最大的那芯截面綜合制定的定額,因此,YJV-3*50+1*25應該套應該以最大的那個50mm2為準截面套定額。
2013-04-21 15:18:21
-
是以最大的那個50mm2為準截面套定額啊
2013-04-21 20:16:28
-
YJV-3*50+1*25應該套哪個定額子目啊 ===50mm2套定額 電纜的截面面積是按3*50+1*25=175mm2沒有這樣計算面積
2013-04-21 23:09:23
-
YJV-3*50+1*25應該套用銅芯電力電纜敷設電纜(截面120MM2以下)定額子目,應該以最大的那個50mm2為準截面套定額
2013-04-22 12:25:28
-
定額計價有規(guī)定,套取電纜定額的時候,是依據(jù)最大的單根截面積計取。
2013-04-22 09:10:46
-
不了解你們那的定額編號,我知道的是電纜要以最大的那個50mm2為準截面套定額
2013-04-22 15:38:47
-
YJV-3*50+1*25:以最大的那個50mm2為準截面套定額。 還要套:干包銅芯四芯以下終端頭 截面(mm2以下) 35
2013-04-21 15:02:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看