匿名用戶 2013-04-19 19:35:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 2回答
非框架量 在進行梁平法表格原位標注的時候
我的非框架梁進行原位標注的時候為什么顯示是0跨,而且錄入不了。。求解答如何在廣聯達的梁平法表格中錄入非框架梁的梁平法表格,謝謝~~
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
出現這樣的情況,就說明 1.你沒有設置跨數,現在一般的梁的集中標注“L-1(5)”像這樣的,括號中就表示的是此梁的跨數。 2.如下圖,GGJ2009,在梁構件的工具欄中有“重提梁跨”這個按鈕,點開下拉菜單就會出現“設置支座”和“刪除支座”的選項,在這里我們點擊“設置支座”的按鈕,點擊后選中我們需要設置的梁(就你選中的那一根),接著我們分別去點擊在軸線3、4、5、6、7上的梁以及最右邊與此梁相交的柱子,選中好后,右鍵確定。此時,支座就設置好了。再用梁平法打開梁進行原位標注,此時應該梁就分好跨了。 希望采納。 看到你的追問了,會有影響,設置一個支座就存在梁與此支座錨固的問題,而且設立的支座不同,對鋼筋量的影響也是不同的,支座是剪力墻和支座是框架柱的情況下,兩種支座與梁的錨固方式是不同的。
2013-04-20 11:55:25
-
分別在3 4 5 6 7軸設置支座,并輸入相應的支座信息即可。
2013-04-19 19:53:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看