雪丹 2013-04-15 20:18:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 577查看 4回答
GCL外墻抹灰計算
此部分外墻明明就0.5m,為什么軟件的計算式會顯示0.8m
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你還沒計算附墻的構件的長度進去,自己看看廣東計算規則,你就會懂的,查看計算式和 三維扣減來看看 廣東計算規則: 墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算??鄢龎θ埂㈤T窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。 1)外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積計算。如外墻為斜面時按設計圖示尺寸以斜面面積計算。 2)外墻裙抹灰面積,按其長度乘以高度計算。 3)內墻抹灰面積,按主墻間的凈長乘以高度計算。無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算;有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算;無吊頂天棚的,由室內地面或樓面計至板底;有吊頂天棚的,其高度按室內地面或樓面至天棚另加100mm計算。 4)內墻裙抹灰面,按內墻凈長乘以高度計算。
2013-04-16 10:01:19
-
應該有天之驕子內外高差吧
2013-04-15 20:23:16
-
還有室內外高差的0.3的原因
2013-04-15 22:19:51
-
你點查看計算式后,再點下面的三維扣減圖就清楚了。
2013-04-16 07:40:14