- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2013-04-15 18:19:41 | 廣東省 土建 | 2207查看 1回答
外架計算規則
首次采用廣東省2006定額,腳手架計算疑惑很多,敬請高手解答! 1.飄板兩側邊是否要計算?或者超過多少才計算? 2.每層陽臺位置不同,如,2層A軸有陽臺,B軸無陽臺,3層A軸無陽臺,B軸有陽臺,4層同2層,這該如何計算?是每層按各自的外邊線計算,還是按投影面的最外邊計算? 3.凹入的采光井兩邊是否計入?采光井外側有連梁和無連梁,或者隔幾層有連梁又有什么區別? 4.實際施工中,由于采光井寬度較小,直接做了水平防護,又該如何計算? 5.裙樓外邊和塔樓外邊在1軸線重合,那么重合部分的裙樓部位的腳手架是否并入塔樓套定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、多層建筑工程中,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 2、按最大的凸出的計算。 3、按“1”方式計算。 4、 5、上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算,但套用定額步距的高度由設計外地坪至塔樓頂面計算。 好象你的問題都沒有直接切入主要的。
2013-04-15 20:46:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看