  • 消音管問題

    設計說明說: 1、污水管、排出管、通氣管采用PVC-U塑料排水管,承插粘接,靠近臥室的排水管采用采用消音PVC-U排水塑料管。 2、雨水管采用PVC-U塑料排水管。 該建筑為多層住宅。 問題如下: 1、這種消音管,是否是只是在立管才需要消音?橫管靠近臥室的不需要消音? 2、這里只說污水管、排出管、通氣管靠近臥室的采用消音PVC,那么靠近臥室的雨水管需要消音不? 2、消音管是否是需要全長都采用消音管?因為一根立管有時可能在這層靠近臥室,另外一層不靠近臥室,那么是否可以是只在靠近臥室那層用消音管,不靠近臥室的那一層不用消音管? 3、靠近臥室的標準是什么?大概范圍有多遠?假如管子和臥室之間隔一堵墻,那么需要消音管不?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、這種消音管,只有在靠近臥室的立管才需要消音,橫管靠近臥室的也需要消音管. 2、靠近臥室的雨水管不需要消音. 2、消音管是需要全長都采用消音管 3、靠近臥室的標準是管壁離墻200mm,假如管子和臥室之間隔一堵墻,也需要消音管

    2013-04-14 06:56:41 

  • 既然界限不明確,這個問題應該在圖紙會審時解決。

    2013-04-13 07:45:45 

  • 只有靠近臥室的排水管采用采用消音PVC-U排水塑料管,包括橫管。管子和臥室之間隔一堵墻,需要使用消音管,其余使用PVC-U塑料排水管。雨水管全部采用PVC-U塑料排水管。

    2013-04-13 06:20:56 

  • 說明已經很相信了