  • 河北2008---電氣設備安裝中的 10KV送配電和變壓器系統調試問題

    10KV高壓送配電是否包含在變壓器調試中. 還是應該另外記取在高壓柜安裝調試中
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、10KV變壓器系統調試定額中包含:變壓器、斷路器、互感器、隔離開關、風冷及有循環冷卻系統電氣裝置、常規保護裝置等一、二次回路的調試以及空投試驗。但不包含避雷器、自動裝置、特殊保護裝置和接地裝置的調試。 2、不是直接供應控制變壓器的高壓柜安裝時的其他10KV供應饋線回路的高壓供電系統,則應該再單獨計算‘10KV以下交流供電系統調試’的套項。其工作內容包含:自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。 注:1、不包括特殊保護裝置的調試。2、當斷路器為六氟化硫斷路器時,定額乘以系數1.3。