匿名用戶 2013-04-05 18:14:37 | 廣東省 其他專業 | 961查看 2回答
柱拉結筋問題
填充墻應沿框架柱全高每隔500mm 設2φ6拉筋,拉筋伸入墻不小于1000或L/7. 請問。 1.墻體凈長小于1000,是否要設柱拉結筋。 2.墻體在1000~7000之間,是否要設柱拉結筋。 3.有哪本圖集有規定墻長要在多少m時要設柱墻拉結筋。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.墻體凈長小于1000,要設柱拉結筋。拉筋的長度按實際墻長。 2.墻體在1000~7000之間,也要設柱拉結筋。拉筋長度按實際墻長。 3.有哪本圖集有規定墻長要在多少m時要設柱墻拉結筋。CG329抗震圖集。一般在圖紙中有說明要求采用什么圖集做法或在圖紙中說明具體的拉筋設置要求。
2013-04-05 18:44:04
-
1、需要 2、需要 3、就按照圖紙的說明即可
2013-04-05 18:24:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看