匿名用戶 2013-03-31 14:14:09 | 四川省 其他專業 | 1704查看 6回答
跨度長17米的梁底筋連接位置
現有一跨梁長17,米,底筋19跟32的,請問底筋在哪里設置接頭,一個還是2個呢問題補充:請附依據
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
焊接(或套筒)接頭應在梁受力最少是位置設置(提議咨詢設計進行設置)
2013-03-31 14:18:23
-
你好:除基礎梁外底筋的接頭位置應該是在支座附近的1/4范圍內,(箍筋加密區還要求讓開)同一跨內同一根的主筋上不宜有兩個接頭。
2013-04-08 14:39:31
-
你好! 底筋的接頭位置宜位于支座ln/3范圍內,并錯開50%,而且最好采用機械連接(直螺紋連接)。
2013-03-31 14:56:58
-
建議采用一級機械套筒連接。不用考慮接頭位置而且計算方便。
2013-03-31 15:07:41
-
梁的底筋接頭位置宜在支座4分之1處。
2013-04-01 06:52:18
-
八米一個搭接,支座四分之一處,并且錯開搭接。
2013-04-01 22:41:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看