1312238080@qq.com 2013-03-29 14:55:37 | 河南省 安裝 | 15295查看 3回答
消防廣播和聲光報警器需要幾組線?
這是一個系統圖 青色的線代表 回路總線RVS1.5 黃的是DC24V聯動控制外線BV2*2.5 紅色的是消防廣播線 RVS1.5 。按圖中示意消防廣播室 一個模塊帶7個廣播 ;聲光報警模塊一個需要帶動三個聲光報警。 1、我看著系統圖理解從端子箱至第一個帶模塊的消防廣播是三根線,那第一個帶模塊消防廣播與它之后不帶模塊的六個消防廣播之間是幾根線?是什么線? 2、從端子箱至第一個帶模塊的聲光報警是2根線,那第一個帶模塊聲光報警至它之后不帶模塊的3個聲光報警之間是幾根線?是什么線? 謝謝大家
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、從端子箱至第一個帶模塊的消防廣播是三根線(電源線+報警信號線+廣播線),第一個帶模塊消防廣播與它之后不帶模塊的六個消防廣播之間是1根廣播線。(這種設計是出于僅對火災報警區域進行廣播,其它地方不廣播。如果不考慮區域廣播,即消防廣播部分區域,只要有報警信號所有的消防廣播全響,那么就不需要模塊,也就不需要報警信號線+電源線了) 2、從端子箱至第一個帶模塊的聲光報警是2根線,那第一個帶模塊聲光報警至它之后不帶模塊的3個聲光報警之間是1根電源線,設計思路同第一條。 另:看一下消防設備廠家的產品設計(使用)手冊,里面都有說明或完整的應用系統圖。
2013-03-29 18:23:27
-
后面的是連接聲光報警器的線,接線箱單獨出來的回路
2013-03-29 16:34:13
-
設計上報警信號線、廣播線都是二根線分別走管。
2019-03-01 15:03:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看