匿名用戶 2013-03-28 22:36:19 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1209查看 3回答
圖紙上標注一塊板布置了兩個同類型的跨板負筋,那么軟件中繪圖時也需要布置兩個同屬性的負筋嗎?
圖紙上標注一塊板布置了兩個同類型的跨板負筋,那么軟件中繪圖時也需要布置兩個同屬性的負筋嗎?如果布置的話那布置范偉應該分開還是一塊板布置兩個,這樣影響鋼筋量計算嗎? 師父咱都是林州的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙設計畫了兩根同屬性的板負筋其用意是表明一塊板的跨板受力筋伸入了兩塊板里充當其負筋的意思,在軟件里繪圖輸入時跨板受力筋是以單板或多板的X、Y向布置的,所以只布置一次即可,布置兩側就多算了一半鋼筋。請看截圖:
2013-03-28 23:56:55
-
分別定義負筋用“畫線布置”繪制,才能使計算結果與圖紙相符。
2013-03-28 22:59:03
-
你好! 截圖中的跨板負筋分別布置在兩個范圍內,軟件里只要布置一次就行了。
2013-03-28 23:04:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看