匿名用戶 2013-03-27 10:09:56 | 廣東省 安裝 | 952查看 4回答
接地極等問題!
這情況 , 接地極怎么計 !是不是按測試端子處數計算?平面圖有四個測試端子分別是建筑四個角 柱引下線 處,接地端子是不是什么卡子?謝謝問題補充:測試端子是不是接地端子?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接地極怎么算,要看設計圖怎么設計,使用哪種做接地極,如果是鋼管、角鋼、圓鋼等做接地極,按圖計算相應接地極根數及扁鋼。如果是底板筋接地,套均壓環(按全統定額來說),算長度。 不是按測試端子計算。測試端子(斷接卡子)是建筑物做接地電阻測試的時候一個測試點,不能代替接地極。
2013-03-27 17:23:56
-
看設計圖紙就知道了,斷接卡和測試點是兩回事
2013-03-27 14:59:17
-
接地極不是按測試端子處數計算,一般一棟樓一處接地極,測試不夠時可以根據設計增加接地點;測試端子是測試接地電阻用的,接地端子是引下線等與接地母線連接的點。
2013-03-27 15:15:25
-
要計算接地斷接卡和接地斷接卡箱。測試端子不是接地端子。
2013-03-27 10:34:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看