yejiantao111 2013-03-26 20:18:50 | 廣東省 其他專業 | 26451查看 3回答
配電箱中 Pe=122.5kW ,Kx=1,Ijs=232.8A,cos?=0.8各是什么意思?
配電箱中 Pe=122.5kW ,Kx=1,Ijs=232.8A,cos?=0.8各是什么意思?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納Pe是額定功率 Kx是需要系數 cos?是功率因數 Pjs是 計算功率 Ijs是計算電流Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cos?
2013-03-27 07:59:49
-
配電箱中 Pe=122.5kW ,荷載功率Kx=1,功率因數Ijs=232.8A,額定電流 cos?=0.8計算系數
2013-03-27 08:00:35
-
重點是我想知道這個安數是怎么計算出來的,口訣呢?比如上面說的pe=122.5KW,功率因數ijs=232.8A,這個232.8A是怎么算出來的不是說三相電的話乘以2.6么?122.5KW*2.6A=318.5A?為啥安數不一樣?還是我有啥沒算進去?
2018-02-06 12:41:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看