女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于市政管道滿包管的事情

    圖紙說明里有這一句話,“當管道的覆土少于700mm(非車道下400mm)時,應對管道進行滿包管處理” PS.管道采用HDPE波紋管 請問,1)滿包管是回填混凝土嗎?還是什么回事?回填多高? 2)排水管道很多一部份是400的HDPE管,埋深400MM,請問要回填石粉嗎?回填多高? 3)(廣東市政)定額里面有滿包管的子目,請問定額里面是回填多高的混凝土?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    具體方法為180度混凝土管道基礎上部再加C15混凝土滿包,其滿包混凝土方量祥見標準圖集95S516《排水管道基礎及接口》(2002年3月1日實行),其中第七頁即為滿包混凝土加固做法和方量。套用滿包混凝土加固子目

    2013-03-25 16:44:28 

  • 定額子目有滿包可以套價。

    子目

    2013-03-25 16:38:43 