  • 只有首層和二層有獨立柱,套12-220?

    各位老師,請問一,定額說明中,獨立柱按周長加上3.6m乘以高度的量,計單項腳手架。我的工程中,室內出現獨立柱,該工程套過綜合腳手架,這幾個獨立柱還用套單項腳手架嗎?請問二,只有首層和二層有獨立柱,套12-220,按首層和二層高度之和計算是嗎?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一,定額說明中,獨立柱按周長加上3.6m乘以高度的量,計單項腳手架。我的工程中,室內出現獨立柱,該工程套過綜合腳手架,這幾個獨立柱如果你首層及二層按建筑面積計算工程量套了綜合腳手架,就不能再套單項腳手架了;

    二,如果首層和二層有獨立柱,又沒有套綜合腳手架子目,可以套12-220計算柱腳手架費用,工程量按首層和二層高度分別計算腳手架工程量即可。