realfox@126.com 2013-03-19 14:19:40 | 上海市 安裝 | 5775查看 4回答
求助:這樣的直埋電纜如何套定額
ZB-ACWU90(-40) 4*240+1*120 埋深不小于0.7m,電纜上下各均勻鋪設細砂層,厚度為100mm,在細砂層應覆蓋混凝土保護板保護層,保護層寬度應超出電纜兩側各50mm 上海市2000定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納ZB-ACWU90(-40) 4*240+1*120 埋深不小于0.7m,電纜上下各均勻鋪設細砂層,厚度為100mm,在細砂層應覆蓋混凝土保護板保護層,保護層寬度應超出電纜兩側各50mm 上海市2000定額 答:執行鋪砂蓋磚的定額子目,然后套用240平方以下的定額子目
2013-03-19 14:22:45
-
對,執行鋪砂蓋磚,磚的主材價格更改為混凝土板就妥了
2013-03-19 14:37:34
-
套電纜溝挖填定額,套電纜鋪沙蓋蓋板定額,套五芯電纜埋地敷設定額。
2013-03-19 15:44:20
-
套用1、電纜溝挖填定額子目。2、銅芯電力電纜敷設 五芯 直埋敷設定額子目。3、鋪砂蓋保護板 1~2根定額子目。
2013-03-20 05:51:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看