匿名用戶 2013-03-18 20:55:25 | 河南省 安裝算量GQI | 16406查看 4回答
安裝算量軟件 消防工程 新建消防器具中“只連單立管”和“可連多立管”的區別,
安裝算量軟件 消防工程 新建消防器具中“只連單立管”和“可連多立管”的區別,識別 感煙探測器、聲光報警器、手動報警按鈕帶電話插孔時,是選擇“只連單立管”還是“可連多立管”
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
感煙探測器、聲光報警器、手動報警按鈕帶電話插孔時,是選擇“可連多立管”
2013-03-18 21:31:29
-
建議你選擇“可連多立管”
2013-03-19 00:35:11
-
1、“只連單立管”和“可連多立管”的區別是在回路識別的時候,單立管只與器具有一根立管連接,多立管是根據與器具連接的CAD線來判斷連接多少立管。如我截圖,如果有3個線連接,就會下3道立管。 2、你說的感煙探測器、聲光報警器、手動報警按鈕帶電話插孔,這些如果是手工繪制,無所謂單立管、多立管的區別,如果回路識別你覺得現場施工有必要下若干立管嗎?所以都用單立管識別就好了。
2013-03-19 15:58:53
-
在弱電工程中,,你都可以選擇多立管識別
2013-03-19 16:51:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看