匿名用戶 2013-11-22 20:12:42 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3167查看 2回答
條形基礎的防水做法問題
各位老師,請問,“磚混結構,條形基礎”(老師們請注意是條形基礎)地下室防水設計選擇了地防2,是怎么施工的?條形基礎,挖土方也是一條一條挖的,要在地下室做防水,只能做在地下室室內了吧,上翻多少?外墻防水可以做在外面,對嗎?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你講的情況條形基礎基礎兩側及底部都應該做防水的,室外做到設計室外地坪以上100~200處,室內與地下室地面下面的防水連到一塊,形成一個整體的防水體系,不是你講的向上翻多少的。
2013-11-23 16:41:28
-
首先? 地防2是有施工做法的,應該是圖集。
然后地下室的防水不應該只作在里面,如果這是新建的工程肯定防水是隨砌體同時施工的。具體可以問項目經理或總工
2013-11-22 20:16:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看