匿名用戶 2013-03-14 00:13:08 | 河南省 其他專業 | 765查看 2回答
二次結構施工技術的來幫忙
建筑圖上有兩個房間門挨著,中間有一個構造柱,沒有畫門跺。但設計說明上說未注明門跺按12cm計算,問題來了。我個人現在有兩種方案,一是構造柱兩邊留門跺,但門的位置和圖紙上移動12公分。二是不留門跺,過梁和構造柱一起澆上,用構造柱充當門跺。哪個正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個一般都必須照圖施工,你可以看看門洞是否對其墻,沒有就說明有門垛,對齊就說明沒門垛,至于尺寸可以根據比例估,一般磚砌體都是6cm或12cm,加氣塊或輕質墻都是10cm或15cm。 就是留門垛也是過梁和構造柱一起澆上,用構造柱充當門跺。
2013-03-14 00:37:00
-
采用第一種方案。 如果沒有門垛,靠墻的臉線可能會被切掉一半,或者完全沒有臉線,使門左右的門套不對稱。
2013-03-14 00:37:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看