小陸 2013-03-09 13:58:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2813查看 3回答
柱雙層鋼筋如何布置
雙層鋼筋如何布置。如圖所以 1100*1100基礎短柱中包含了700*700的柱子 四周為鋼筋(插筋),中間為框架柱。如何布置 謝謝。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
雙層鋼筋如何布置。如圖所以 1100*1100基礎短柱中包含了700*700的柱子 四周為鋼筋(插筋),中間為框架柱。如何布置 謝謝。。正常定義,中間的柱按芯柱處理 心柱如何定義 謝謝 外圍柱正常定義,中間的按芯柱定義,芯柱的外圍箍筋直接在芯柱中輸入,其它的小箍筋在外柱其它箍筋中輸入。 那么一個短柱里面有2個 心柱又怎么處理? 謝謝。 還按一個心柱的方法處理,把兩個心柱的縱向筋加到一個柱中,把兩個心柱的箍筋都加入其它箍筋中處理。
2013-03-09 14:16:09
-
你好!這種情況柱子分兩次定義和布置。 基礎布置好后,在基礎層定義1100*1100的基礎短柱,其底標高為基礎底標高,頂標高為基礎頂標高。 第二步就是在基礎層的上層定義700*700的柱,其底標高為基礎頂標高,頂標高為3.55,布置到相應的位置,這樣軟件會自動計算700*700的柱在1100*1100柱內的錨固長度的(即700*700柱的插筋)。
2013-03-09 14:16:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看