半顆糖° 2013-03-07 10:03:46 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 4回答
附加鋼筋——不一致問題《主梁相交為2道;次梁相交為3道》
各位前輩大家好,我在鋼筋抽樣畫粱時,(框架結構),遇到這種問題 :當畫完主次梁相交的4道附加鋼筋后,再畫次梁相交的那個6道附加鋼筋時,總會把之前畫過的4道覆蓋掉,即全部變成6道附加鋼筋。這種問題如何解決啊,希望各位前輩幫幫我啦~~~ ^_^問題補充:‘次梁與次梁十字相交時,各粱每側加設三道加密箍” 我在框架結構選了兩個十字相交的井字粱,為什么在梁表格里輸入了6道 ,可是兩個粱都沒任何改變,什么都沒有加上去。是我理解錯那句說明的意思了嗎?還是說井字粱不是次梁呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分別在主梁和次梁的原位標注表格中輸入次梁加筋的總根數。
2013-03-07 10:07:15
-
已采納每道每道粱的去改嗎 沒辦法,只有一道一道的改
2013-03-07 10:14:12
-
已采納在原位標注中的表格用手輸入。是的。
2013-03-07 10:07:09
-
已采納你可以這樣設置,按照次梁每側各加3的去設置因為這個肯定比主梁加筋要多,小的就在原位標注的表格里修改輸入
2013-03-07 11:17:55