  • 這樣的設計,板筋怎么布置呀

    他只在說明里講到板的布筋形式,那在軟件中應該怎么畫呢

    板筋

    布筋

    問題補充:能不能在軟件中截個圖,說的具體些?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按照說明實際就是板配置7-180 的雙網雙向鋼筋。

    2013-03-04 10:23:49 

  • 繪制好現澆板之后只布置雙層雙向的鋼筋,然后在負筋里將附加鋼筋以負筋的形式布置上去即可

    2013-03-04 10:28:41 

  • 根據設計說明可以確定本工程現澆板受力鋼筋(底筋及面筋)是冷軋帶肋直徑為7的鋼筋雙網雙向布置,所以在定義板受力鋼筋時如截圖一定義并輸入屬性值,布置鋼筋時如截圖二布置即可。至于附加鋼筋定義為板負筋并繪圖輸入即可這里就不贅述了。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2013-03-04 12:05:54 

  • 沒有負筋你就按雙層雙向布置,有負筋的板面筋就用溫度筋布置。

    2013-03-06 11:38:59 