匿名用戶 2013-02-20 15:28:33 | 河南省 安裝 | 6019查看 4回答
消防橋架在強電井內,為何線是從弱電井引出來的呢?求解
如圖所示,消防橋架在強電井內,為何電話線,電源線等一些線是從弱電井引出來的呢?為什么呢?求解?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那不是消防橋架,是應急回路的橋架。
2013-02-21 14:08:28
-
你這個是在同一層內的強弱電進嗎?強電里面的消防橋架是不是穿的動力電,在引致弱電井里面 分散各自的信號線,你沒有系統干線圖?結合著看
2013-02-20 15:41:51
-
如圖所示,消防橋架在強電井內,為何電話線,電源線等一些線是從弱電井引出來的呢?為什么呢?求解? 答:這個屬于圖紙設計的問題,我看過了你這個強電井是放不下那么多東西的,光一個電表箱就夠大了。所以這是設計院在借用別的圖紙的時候沒有修改的后果。
2013-02-20 16:52:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看