867172542@qq.com 2013-02-06 11:33:20 | 河南省 安裝 | 1126查看 7回答
電器調整試驗一個樓按照幾個系統?
電器調整試驗中在定額說明中有一句話“送配電設備調試定額均按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算”這句話怎么理解呢? 配電箱里有好多斷路器(開關),怎么計算調試的系統?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況,如果一棟樓有一個總配電箱時(然后再從總配電箱引出分支配電箱),按一個系統計算即可;如果各分支配電箱不是從一個總配電箱引出的,而是各自從室外配電室用電纜接入,應該按從配電室接入的電纜數量計算。
2013-02-08 10:18:08
-
電器調整試驗一般是一個樓按照一個系統計算。 電器調整試驗中在定額說明中有一句話“送配電設備調試定額均按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算”這句話怎么理解呢? 這是指配電系統中的母聯或雙電源開關。
2013-02-07 12:11:56
-
送配電電氣調試的首要條件是:送電系統中有必須調試的電氣元件。一般辦公樓、宿舍樓的成套配電箱電氣元件已經在出廠時調試合格,不需要在現場調試,所以有再多的開關也不能計算系統調試費用。
2013-02-09 06:58:37
-
一棟樓一個總配電箱就計算一次電氣調整試驗。
2013-02-06 12:38:13
-
如果每層樓都有總配電箱,就可以每層算一個配送電系統調試.
2013-02-06 13:37:04
-
按設計圖紙中的系統計算
2013-02-06 13:32:38
-
我們這里有主樓和副樓的,就算兩個系統??磮D紙說明如果是設計一個系統,就算一個。
2013-02-06 14:31:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看