-
匿名用戶 2013-01-31 14:27:26 | 河南省 安裝 | 2467查看 3回答
BYJ線計算規則
配電箱出線的一個回路到自動扶梯控制箱,他們之間采用WDZC-BYJ-4×16±E16這種線,計算這段長度的時候用不用加預留長度?(電纜加預留,線應該不用加預留吧) 還有個問題是:圖紙上標注自動扶梯控制箱(隨機帶來),這個箱還用計量嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、無論是電纜還是電線,都應該按照電纜安裝或者配管配線章節內的工程量計算規則中關于電纜預留量或導劲泐A(yù)留量的管道進行計算預留。 2、自動扶梯控制箱隨自動扶梯設備廠家配套供應時,則屬于扶梯安裝單位負責進行控制箱的安裝。因此電氣安裝施工單位只需要計算配管配線或者配電纜進入控制箱并連接通電即可,計算時仍然時計算套項到此為止。
2013-01-31 15:51:07
-
他們之間采用WDZC-BYJ-4×16±E16這種線,計算這段長度的時候用不用加預留長度?(電纜加預留,線應該不用加預留吧) 應該都加預留。 自動扶梯控制箱(隨機帶來),這個箱還用計量嗎? 可以只記安裝費。
2013-01-31 14:39:24
-
按配電箱的半周長計算預留長度
2013-01-31 14:34:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看