馮工 2013-11-26 17:05:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 239查看 2回答
關于獨立基礎
獨立基礎的上階應該算600還是700?就是算不算澆灌縫的高度? 另外這個抗剪槽怎么在圖形中體現?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-11-26 17:31:04
-
你好:應該按600計算,在計算二次灌漿
2013-11-26 17:13:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看