  • 關于弱電連接線

    1、關于消防報警系統中,哪些類線可以相互并聯后引到控制室,哪些線各點只能單獨引到控制或水泵房?如消防控制線,報警總線,電源線,消火栓按鈕直接起泵線,消防電話線,廣播線、氣體滅火控制線,風機多線聯動控制線,防火閥、排煙口控制線等 2、弱電系統中,哪些類線只能單獨引到控制或接線箱,不能有分支?如視頻線,音頻線、網線、電視信號線 同軸電纜、多模光纖、水表遠傳總線,RS485通訊線等
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、關于消防報警系統中,哪些類線可以相互并聯后引到控制室,哪些線各點只能單獨引到控制或水泵房?如消防控制線,報警總線,電源線,消火栓按鈕直接起泵線,消防電話線,廣播線、氣體滅火控制線,風機多線聯動控制線,防火閥、排煙口控制線等。那要看是總線控制還是多線控制??偩€控制就是并聯后引到控制室。 2、弱電系統中,哪些類線只能單獨引到控制或接線箱,不能有分支?如視頻線,音頻線、網線、電視信號線 同軸電纜、多模光纖、水表遠傳總線,RS485通訊線等。網線和光纖、水表遠傳總線,RS485通訊線

    2013-01-29 14:12:42 

  • 1基本都可以相互并聯 2基本上都是單獨引到控制或接線箱

    2013-01-30 14:13:13 

  • 1、關于消防報警系統中,哪些類線可以相互并聯后引到控制室,哪些線各點只能單獨引到控制或水泵房?如消防控制線,報警總線,電源線,消火栓按鈕直接起泵線,消防電話線,廣播線、氣體滅火控制線,風機多線聯動控制線,防火閥、排煙口控制線等 2、弱電系統中,哪些類線只能單獨引到控制或接線箱,不能有分支?如視頻線,音頻線、網線、電視信號線 同軸電纜、多模光纖、水表遠傳總線,RS485通訊線等 1、請根據系統圖、平面圖布置,因為各種線路的功能不同,帶不帶控制模塊(有控制模塊可合并無控制模塊不能合并),所以不能斷言那個能合并那個不能合并。 2、管內穿線規范要求,管內不能有接頭。所以,各類導線只能在接線盒(接線箱)接線或分支。

    2013-01-29 00:44:04 