704969618@qq.com 2013-01-22 11:44:34 | 河南省 其他專業 | 812查看 3回答
安裝問題求教
1.消火栓箱里面的所帶的閥門需要另行計算么? 2.采暖立管下面的盲板需要計算么?如需要該套哪個子目呢? 3.PB管與接暖氣片的鍍鋅鋼管相連處的管件需要計算么? 4.采暖管道井處接的活接頭和定額里面的鍍鋅鋼管接頭是一回事么?是不是不需要計算呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、消火栓箱里面配套所帶的閥門是不需要另行計算的。 2、采暖管道的端頭盲板需要據實計算,可以套法蘭安裝的定額子目。 3、PB管與暖氣片鍍鋅管道連接是需要乘以轉換接頭。不用單獨計算套項,可以調整材料價格。 4、采暖管道井處接的活接頭和定額里面的鍍鋅管接頭是有差異的,管道安裝中的管接頭是指對管箍接頭、彎頭接頭、大小螺紋接頭以及活接頭的統稱。管道綜合包含管件的時候即不用再計算。
2013-01-22 12:27:17
-
1.消火栓箱里面的所帶的閥門需要另行計算么?不需要 2.采暖立管下面的盲板需要計算么?如需要該套哪個子目呢?借用法蘭定額, 3.PB管與接暖氣片的鍍鋅鋼管相連處的管件需要計算么?不需要 4.采暖管道井處接的活接頭和定額里面的鍍鋅鋼管接頭是一回事么?是不是不需要計算呢?不需要計算,包含在鍍鋅鋼管接頭中
2013-01-22 11:59:15
-
不知道問你哥哥我,聯系就聯系你哥哥我的干線客戶端!
2013-01-22 12:06:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看