匿名用戶 2013-01-18 09:37:43 | 河北省 安裝 | 1554查看 3回答
電纜頭的區分
在定額里面室內電纜頭有三種1、戶內干包式 2、戶內澆注式 3、熱縮式電纜頭 圖紙說明里面一般還不說用什么電纜頭,請問:再算電纜的時候,怎么判定用什么電纜頭?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般公用和民用建筑都采用干包式。采用澆注式或熱縮式電纜頭設計需要說明。
2013-01-18 09:45:19
-
一般都采用戶內干包式,戶內澆注式 熱縮式電纜頭一般都是用在要求比較嚴格和特殊要求的地方
2013-01-18 09:41:02
-
我們一般那套的是熱縮式電纜頭
2013-01-18 09:46:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看