Freech 2013-01-17 10:33:49 | 河南省 其他專業 | 572查看 5回答
墊層計算問題
筏板基礎有下柱墩,基礎底面做防水,筏板底和柱墩底做墊層,由于防水是從墊層頂面把筏板和柱墩整個包裹起來,那么柱墩的側面用不用做墊層
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果柱墩的側面位于筏板中,柱墩的側面不用做墊層。 是下柱墩,側面不在筏板中 ---一般也不做,除非設計有要求。
2013-01-17 10:38:26
-
柱墩的側面是要做墊層的,筏板墊層與柱墩下邊的墊層如果標高差不大的話要連接為一個整體。
2013-01-17 10:46:52
-
柱承臺側面要做墊層的,根據圖紙的要求側面是砌磚或澆筑砼,也要做防水的,因為防饲防誻,如局部不做防水,都失去做防水的意義了。
2013-01-17 11:09:01
-
柱墩的側面做墊層
2013-01-17 10:35:58
-
柱墩的側面用不用做墊層,這個要按設計圖紙計算,柱墩側面一般是沒有墊層。
2013-01-17 10:39:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看