  • 鋼筋抽樣導入裝飾后算抹灰問題

    1導入圖形后發現暗柱部分是默認不導入的,但是我要算墻體抹灰量。沒有這部分暗柱抹灰是不準確的,我設置導入把暗柱導入過來但是布置墻體抹灰是布置不到暗柱面上的。 2看有過類似的解決方案就是在鋼筋抽樣里面把剪力墻全部畫到暗柱端,我想問問如果我在鋼筋里面沒有畫到暗柱端,那還有沒有其他的解決暗柱部分抹灰量的辦法 (不要說手算哈)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、暗柱端柱的位置用剪力墻代替,這樣好處理抹灰 2、不替換算混凝土是沒問題的,主要就是這個模板的量不準確了,這樣的話你只能將這塊剪力墻延伸處理 還有個方法就是你的多余的軸線刪除,剪力墻布置的之后按軸線布置,這樣在暗柱位置的空就布置上剪力墻了 是用剪力墻來延伸處理,這樣好套定額處理