匿名用戶 2013-01-12 11:44:11 | 四川省 安裝 | 2241查看 3回答
電纜預留量的問題
定額中電纜進高壓開關柜及低壓配電盤、箱預留量為2m,但是說明為盤下進線,意思是只箱體外預留的嗎,是不是進箱后還有預留長+寬?。侩娎|中間頭預留長度為多少,穿刺線夾預留長度是多少啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、所說的盤下進線是指中盤進線接線時的配電盤按照2m計算,進入箱體以后不是計算預留量。而其他則是按照箱體的高+寬計算預留量長度。 2、電纜中間頭的預留是電纜兩端個預留2m的預留量長度。 3、穿刺線夾接線時,分支的導線端頭預留0.1~0.15m?,F(xiàn)在采用穿刺線夾幾乎很少了,都是采用導線分流器。
2013-01-12 12:54:53
-
樓上的這些在定額計算規(guī)則了能看到嗎?
2013-01-13 00:01:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看