匿名用戶 2013-01-10 09:55:39 | 河北省 其他專業 | 2061查看 1回答
電纜敷設套定額
電纜敷設,電纜沿墻敷設,電纜沿垂直通道敷設這三項定額有什么區別?它們都在什么情況下套用各自的定額?問題補充:是不是所有沿墻敷設的電纜都可以套用電纜沿墻面敷設?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜沿墻敷設適用于所有沿墻水平或垂直(20米內建筑)敷設電纜; 電纜沿垂直通道敷設適用于20米以上建筑,在電纜井內垂直敷設電纜; 其他情況套用電纜敷設。 沿墻敷設不用區分水平、垂直,計算高層建筑只需將沿電纜井垂直敷設的單獨計算套定額就行。
2013-01-10 10:03:12
-
例如有AB兩根電纜,A先敷設在水平橋架10米,然后進入垂直橋架中敷設12米(四層) B先敷設在水平橋架15米,然后進入垂直橋架中敷設30米(10層),請問AB兩根電纜如何分別套定額。
-
河北省定額 1、電纜YJV-3*10mm2+2*6mm2 沿橋架和金屬線槽敷設,套哪個定額子目?? 2、如下圖: 此接頭套哪個定額子目?? 謝謝,,
-
03定額中電纜在電井橋架中敷設套什么定額?問題補充:能告訴我一些03定額中應該注意的為題嗎?謝謝各位了!還有終端頭又是怎樣劃分的?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看