  • 電氣干線計算

    住宅樓管線的計算中,總配電箱至各層配電箱配管配線的是每層單獨配管配線還是一根管一根線至頂層各層用分線盒分支?情況如圖 如果要分線的話是用分線箱還是分線盒?圖紙中沒有說明

    電箱系統(tǒng)圖

    配管

    問題補充:配電箱系統(tǒng)圖中 N1、N2、N3回路分別指的是幾條管線?不是1條由配電箱引出的回路就一條管線嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如圖,我的理解,立向三條線應是三根管,三條線, 最右側,通過計算可得,相應功率,(通常適用于小功率,大功率都是分別專線,特殊功能也是專線) 可知,應是一套粗線,在多個接線盒處,分別接頭。

    2013-01-09 20:20:54 

  • 應該是單獨至分層進行供線。

    2013-01-09 16:32:35 

  • 每層單獨配管配線,

    2013-01-09 18:06:36 