平平玩 2013-01-01 11:39:32 | 四川省 安裝 | 1488查看 4回答
室外電纜防雷接地的問題
請問大家,總平上,路燈電纜采用的是YJV22-3*4電纜直埋敷設,設計說明只是說了在每個回路的路燈末端設置接地極,那么請問可不可以直接用電纜的一芯作為PE線呢?還是必須要通長敷設扁鋼呢?這方面不太懂,請大家?guī)蛶兔纯矗x謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納總平上,路燈電纜采用的是YJV22-3*4電纜直埋敷設,設計說明只是說了在每個回路的路燈末端設置接地極,可以用電纜的一芯作為PE線,但是必須要做一組接地極接到位路燈和PE線上。。
2013-01-01 14:12:25
-
可以直接用電纜的一芯作為PE線。
2013-01-01 12:06:39
-
路燈電纜采用的是YJV22-3*4電纜直埋敷設,其中一根就應該是接地線,而且每個路燈PE線應該串聯連接起來,回路的路燈最末端還需設置接地極。不需要通長敷設扁鋼了。
2013-01-01 15:45:07
-
可以用一根電纜做PE接地線,在一個工地施工時,監理和業主要求單獨連了一根鍍鋅扁鋼做接地
2013-01-01 19:55:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看