939539380@qq.com 2012-12-30 20:59:23 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 7回答
這個樓層設置怎么設置,高手賜教
這棟樓是管樁基礎,樁頂標高是-2.45,上面有0.8米的承臺梁,如圖怎么在樓層設置里面輸入,我是新手,不懂這是什么情況問題補充:基礎層的底標高是多少,首層的底標高是多少,那個4.15是板頂標高嗎?在承臺梁上上面是什么?從-1.7開始到正負零這段是什么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
截圖中6.2米是基礎頂到籄底的高度,即基礎層的層高,基礎頂標高是-1.7,那么基礎底標高就是-1.7-6.2=-7.9. 首層的頂標高4.15米,首層層高是4.2米,那么首層的底標高就是4.15-4.2=-0.05. 承臺梁頂-1.7到-0.05有可能是回填土,具體要看圖紙的說明。 可是我的圖紙上面并沒有說他是有地下室啊,所以這句就沒看懂:“截圖中6.2米是基礎頂到籄底的高度,即基礎層的層高,基礎頂標高是-1.7,那么基礎底標高就是-1.7-6.2=-7.9. 那在-0.05米的位置有沒有基礎聯系梁,如果有基礎聯系梁的頂標高就是基礎層的頂標高,圖層給出了基礎底到基礎頂的高度?.2,那基礎底標高就是基礎頂標高-6.2. 其實基礎層的層高對計算沒有多大影響,只要你正確輸入承臺梁 的底標高和頂標高就行了。
2012-12-30 23:31:21
-
基礎層層高可以設為2.5米
2012-12-30 21:08:13
-
1、你的截圖第二列是結構標高,第三列是層高,基礎層高度6.2米,首層層高4.2米,首層結構頂標高是4.15,4.15-4.2=-0.05,首層低標高(基礎頂標高)是-0.05; 2、樁基礎低標高為-6.25,基礎的底標高-2.5,首層的底標高是-0.05,那個4.15是首層板頂標高;在承臺梁上上面-1.7到到基礎頂標高-0.05應該是基礎墻,看看設計說明,一般會有交代,首層的墻體要有基礎的(如果-0.05位置有基礎聯系梁或框架梁就沒有基礎墻); 對!4.2 如果樁長14米,那你的-2.5是怎么來的?基礎層高度是6.2米,基礎層低標高應該是-6.25;
2012-12-30 23:51:32
-
設計有些矛盾,可以先咨詢設計人員,然后按照設計人員的答復進行設置。
2012-12-31 09:31:22
-
圖紙應該設計的有問題
2013-01-05 08:23:20
-
【這個標高不規范,就連3層頂的標高都不對8.35+2.8=11.15,而設計是12.55,找設計人員吧】
2012-12-31 09:55:59
-
這個可能是設計木有到位
2012-12-31 10:42:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看