  • 11G平法 有關柱箍筋根數計算的疑問

    在11G平法中,.層高2.9米,柱子箍筋A8@200,在GGJ2009中繪制計算出來,每種箍筋有29根。-----但按200的間距,2.9米的層高,應該只有16根左右的箍筋呀? 請教各位高手,問題出在哪兒?(部分暗柱是這種情況,有些暗柱正常) 謝謝!

    平法

    根數

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 從你的截圖中可以看出,暗柱縱筋是直徑12的,連接形式是綁扎搭接,軟件默認的搭接區箍筋加密間距是min(5d,100),那么直徑12的鋼筋加密區箍筋間距就是60,這樣算下來箍筋就多了。

    廣聯達服務新干線

    2012-12-28 08:02:59 

  • 29根屬于正常,16根不正常,根據11G101-1-P62中上圖的柱長邊尺寸為900,箍筋應該全部加密,16根箍筋的柱其箍筋算量應該為22根(加密區中上3根下3根)??刹榭?1G101-1中58頁、61、62頁。

    2012-12-28 08:25:15 

  • 在11G平法中,.層高2.9米,柱子箍筋A8@200,在GGJ2009中繪制計算出來,每種箍筋有29根。-----但按200的間距,2.9米的層高,應該只有16根左右的箍筋呀? 請教各位高手,問題出在哪兒?(部分暗柱是這種情況,有些暗柱正常) 箍筋在每層的綁扎搭接處是加密的,軟件默認設置的,如果你是電渣壓力焊就不會有這樣的情況了 鋼筋的綁扎搭接區也很長的

    2012-12-28 07:35:22 