135****1350 2012-12-27 21:56:14 | 廣東省 其他專業 | 2682查看 2回答
地下剪力墻水平鋼筋能在邊柱處斷開且無搭接嗎
今天去工地看了下地下室外圍剪力墻,有好多水平鋼筋在地下室邊柱內斷開且與接下來那根幾乎無搭接長度,請問這樣符合規定嗎? 望大神明示,告訴小弟此規定在規范第幾頁....謝謝 我找了剪力墻水平鋼筋構造,無地下剪力墻經過中間柱的相應說明
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在柱內斷開,就必須將鋼筋伸到對邊,并彎折錨固至少150mm。
2012-12-27 22:08:11
-
地下室剪力墻的外墻的水平筋錨固要看柱是不是框架柱,如果是框架柱,水平筋在內側,可以以框架柱為支座,進柱一個錨固長度就夠了;如果不是框架柱則不能斷開錨固。
2012-12-28 09:38:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看