任陽 2012-12-27 18:58:32 | 河南省 安裝 | 3181查看 3回答
總等電位箱之間連接
1層強電總電表 電話 電視 分線箱 下各設一總等電位箱 說明上說通過鍍鋅扁鋼或25平方線連接 哪這扁鐵是接到鋼筋上 還是這三個相互連接 還有 總等電位用不用連接總電表箱 用什么連接
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般一個建筑物應該只有一個總等電位箱。扁鐵是接到鋼筋上 , 總等電位連接總電表箱 用扁鋼連接。
2012-12-28 10:56:08
-
需相互連接,并與總接地網相連,總等電位需與總電表箱連接,具體可咨詢設計看用什么連,一般都是不小于16平方的導線。
2012-12-28 07:39:16
-
同意2樓的意見!
2012-12-29 17:30:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看