沖洗消毒及壓力試驗定額
HDPE,PSP,PP-R 這些給、排水管需要套沖洗消毒和壓力試驗定額嗎?什么情況需要套這兩項定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給水管(第八冊) 只需要套消毒沖洗子目,定額工作內容已經包含水壓試驗。 排水管(第八冊) 不需要消毒沖洗,也不需要試壓,定額工作內容已含灌水試驗 。 工作內容: 切管、調制、對口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安裝、灌水試驗。 若套用市政工程塑料管道定額 ,給水管道還需要套用“管道消毒沖洗”子目以及“管道水壓試驗”子目,若是排水管道套用“閉水試驗”子目。
2012-12-08 16:15:14
-
給水管需要套消毒沖洗子目,壓力試驗不要套了,已經包含在管道安裝子目里了。
2012-12-08 15:48:53