241a 2012-12-05 18:26:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1393查看 2回答
地下室側壁鋼筋
此圖為地下室側壁,外側鋼筋時C16-150,內側是C14-150,輸入鋼筋信息是(1)C16-150+(1)14-150,畫圖元之后鋼筋三維顯示有的外側鋼筋是16,符合圖紙要求,有的變成了14,而且對鋼筋量也有點影響。這應該怎么畫,謝謝?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好,鋼筋的信息如果輸入正確的話,是不會變為膄的16變14的! 軟件是根據您的輸入(1)C16-150+(1)C14-150自動區分內外側的鋼筋的! 您要自己看看自己的繪圖方向(工具——顯示線性圖元方向),因為有的時候,你繪制方向錯誤,會把內外方向畫錯!
2012-12-10 11:56:22
-
輸入鋼筋信息(1)C16-150+(1)14-150無誤,按理不會有16變成14現象,建議查看三維時是有誤 另外下部外側為C16-150+B10-150(應在其它鋼筋里設置B10-150)
2012-12-06 13:12:33