天天累 2012-12-02 15:03:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 869查看 4回答
梁與板的問題
圖紙上梁圖上標著“本層梁頂標高平板頂標高",我畫梁時構建設置里的梁標高就是默認的層頂標高,畫完梁 畫板時,走廊位置的板比其他地方的板低0.3m 其他地方的板在構建里也是默認的層頂標高,就是走廊處的板標高是層頂標高-0.3 畫出來后走廊位置的梁就全漏出來了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你畫的沒錯,可能是設計沒有注意到走廊位置梁同樣需要降低標高的,可以給設計人員提出,看看走廊位置的梁是否需要降低標高,然后按設計人員的答復景象設置計算即可。
2012-12-03 09:47:29
-
這是正確的,因為這里是廚房或衛生間,是要低300mm的。
2012-12-02 15:07:16
-
是低0.03米吧,不是0.3米吧。
2012-12-02 15:06:21
-
既然設計說要降標高,那就降唄,走廊也存在降標高的情況呀,正常地處理就可以了吧。
2012-12-03 09:15:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看