奮斗人生 2012-12-01 16:07:11 | 河北省 土建 | 6024查看 1回答
大體積砼的測溫費
請問一下各位老師們,有下面2個問題,望有知者給予解釋為感!謝謝! 1、筏板基礎超過多少單位(單位是指多少砼體積、筏板多厚等等),才為大體積混凝土澆筑?有規范明確規定嗎? 2、大體積混凝土澆筑后,需做<大體積混凝土裂縫防治措施》的,那么在大體積混凝土裂縫防范措施中,需做混凝土測溫孔布置及測溫工作,那么大體積砼測溫費應如何計算呢?是否包含在其它的費用里,可查河北2008年定額中的費用項目中,沒有對號入座的呀?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一個問題要根據國家規范來確定,一般沒有明確規定體積量! 第二個問題關于測溫費,是要單獨記取的,根據現場實際發生的費用,甲乙雙方協商
2012-12-01 16:35:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看