匿名用戶 2012-11-27 10:54:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 1回答
獨立基礎中LL的標高與獨基差距太大,柱怎么辦,LL需要連接在柱上么?
鋼筋抽樣 如圖,我不曉得是不是圖紙有誤,在基坑開挖說明中有(截圖4),基坑開挖是到-2.8的,一直回填到-2.2,但是(截圖1)顯示獨基基底標高是-4(截圖1表示圖中所有獨基的剖面圖),LL頂標高是-0.1(截圖2)。 問題1:我在樓層設置中基礎一欄,層高設置為多少? 問題2:那么柱是否也是隨基礎層高來,還是說設置到獨基頂? 問題3:LL的頂標高是-0.1,LL高0.6,獨基最高也就0.75,也就是說,LL是架空的,那么如截圖3,架空的LL是否是如截圖3中那樣子從獨基邊緣畫,還是連接柱來畫? 若是我的問題不夠清晰,請提出Ｒ再來解釋?p>
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、基礎層高應該是-0.1-(-4)=3.9米。 2、柱子的底標高是獨立基礎的底標高,頂標高為首層的底標高。 3、LL是以柱為支座的,布置的時候只要畫到柱的外邊或柱中就行了。
2012-11-27 11:07:58